as756465264
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 243 點
下載積分: 642 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2011-12-28
最后登錄: 2024-06-12
查看as756465264的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-30 15:08
正在學習三菱和臺達變頻器通訊,單臺可以做了,但是多臺變頻器通訊沒有思路,求高手指點一下
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-30 15:18
我也是自學了一點點。單臺可以做了。多臺就 一定可以的。因為只要更換另外變頻器的通訊號就可以了。第一臺是1號,第二臺就是2號.通訊號只要不相同就可以了