chaorenlaodi
技術無界限,思想無限遠。。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 175 點
下載積分: 4077 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2013-12-29
查看chaorenlaodi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-31 11:29
選擇是NPN輸出還是PNP輸出的外部電氣(例如接近開關)根據是什么?
【1】是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V還是接的0V嗎???
【2】對于三菱的輸入模塊com口接+24V,對接的傳感器類型就是NPN型,但是定位模塊(QD75D)其com口接的是0V,卻怎么也用的NPN型傳感器用于上下極限和尋零開關???
機械電子
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 19:04
看PLC是源型還是漏型!
樓主留言:
有點意思