樓主  發表于: 2013-08-31 11:29
選擇是NPN輸出還是PNP輸出的外部電氣(例如接近開關)根據是什么?
【1】是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V還是接的0V嗎???
【2】對于三菱的輸入模塊com口接+24V,對接的傳感器類型就是NPN型,但是定位模塊(QD75D)其com口接的是0V,卻怎么也用的NPN型傳感器用于上下極限和尋零開關???
機械電子
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-01-02
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 16:19
  

QD75輸入回路有雙向光耦,所以COM口接+或是-都行。同意一樓的看法,主要是QP75和控制器(PLC、控制卡)接法相同
樓主留言:
選擇是NPN輸出還是PNP輸出的外部電氣(例如接近開關)根據是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V還是接的0V嗎?