選擇是NPN輸出還是PNP輸出的外部電氣(例如接近開關)根據是什么?
【1】是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V還是接的0V嗎???
【2】對于三菱的輸入模塊com口接+24V,對接的傳感器類型就是NPN型,但是定位模塊(QD75D)其com口接的是0V,卻怎么也用的NPN型傳感器用于上下極限和尋零開關???
機械電子
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 14:49
QD75輸入回路有雙向光耦,所以COM口接+或是-都行。
樓主留言:
選擇是NPN輸出還是PNP輸出的外部電氣(例如接近開關)根據是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V還是接的0V嗎?
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-01 19:07
如果控制器的輸入點為流入型,外部信號就要選流出型,對應NPN。
如果控制器的輸入點為流出型,外部信號就要選流入型,對應PNP。
看接口的電氣圖能很容易分別出來。
樓主留言:
看是漏型還是源型?!