如圖是電爐原理圖,三相380V交流供電,通過控制器調壓調節電爐功率。昨天使用過程中,A相280A,B相180A,C相190A。調小控制器電流不變,調大時電流可增大。求助各位幫忙分析一下,是電爐絲接地了?是可控硅壞了?二極管壞了?控制器壞了?
附件: 未命名.rar (2 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
吉圓電氣 QQ751673698
maio123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 8598 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2016-04-12
查看maio123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-08 20:34
如果是三角形接法,就是有BC相間的電阻絲斷了