用4-20MA的溫控表控制變頻器,變頻器負載是降溫風機,送電源后,溫度指示正常,可變頻器工作的時候溫控表指示立馬升高了2-3度,停下風機,溫度立即指示正常了,不知道該怎樣處理,加隔離變壓器管用嗎?
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 09:13
接熱電偶的線要用屏蔽電纜,而且屏蔽層兩端接地。