xctang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2022-11-22
查看xctang的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2014-04-15 20:55
嗯,就是這樣。
崔心順
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 208 點
下載積分: 107750 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-12-16
查看崔心順的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2014-04-17 07:02
有圖紙沒有,發上來幫你分析分析,要是零線接觸不好,只是那個接點附近發熱,你這現在是啥情況?
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2014-04-19 15:00
這個問題是個隱患,必須排除。切不可大意 !
工控一家人 (老薛)
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-12-18
查看bakey533的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2014-04-19 20:32
主要是電流過大引起的,仔細檢查是何種原因引起的,以應對解決。
liuguofeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 122 點
下載積分: 571 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-19
最后登錄: 2024-01-11
查看liuguofeng的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2014-04-19 21:12
理論上也講不通呀,電機是三相的吧,也用不到零線呀
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 248 點
下載積分: 721 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-20
查看彩色五環的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2014-04-27 13:41
三相電流不平衡,也會造成零線電流比相線電流大,如果使用的是單相電機,也可以考慮這種情況
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12436 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2014-04-27 17:35
講的不太明白。
1、你的升降機是三相電機還是單相電機?
2、你說是零線燙手,為什么又說是PE(地線)?
仔細講明白一點,大家也好分析呀。
lj0815
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 166 點
下載積分: 5474 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-04-08
最后登錄: 2019-11-06
查看lj0815的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2014-04-28 23:00
零松了
zjkm2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 144 點
下載積分: 898 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2016-01-16
查看zjkm2000的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2014-06-18 15:52
是不是接觸不良
su7252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 467 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-06-17
查看su7252的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2014-06-18 18:08
電機有點過載了
7976508
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 792 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-06-12
最后登錄: 2014-07-17
查看7976508的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2014-06-20 16:03
如是三相電機,不會產生零線電流,有了很大的零流,一是缺相,交流接觸器觸頭燒蝕,接觸不良造成相電流變零流。電機內有線圈短路。
wh24220277
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 217 點
下載積分: 486 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2016-08-27
查看wh24220277的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2014-07-05 00:00
一,負載太大,回路電流過大,線徑太細。二,線接頭松動,接觸不良