zhangta0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2022-07-25
查看zhangta0001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-06 13:09
升降車啟動后剛升高到4米高度停止后零線就燙手了咋回事
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-14 20:02
引用
引用第24樓zhangta0001于2013-09-13 13:45發表的  :
簡單的不能再簡單了,就是一個電機帶動液壓泵。一起一停。啟動不到半分鐘,停止后,PE線就燙手了。出現過兩次,檢查一切正常。那都沒動,現在正常使用。

電機或電機引線漏電。PE是接地線而不是零線。查查電機引線絕緣層是否磨損等。