升降車啟動后剛升高到4米高度停止后零線就燙手了咋回事
發展維修電工
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 589 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-29
最后登錄: 2014-07-09
查看發展維修電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-09 22:12