a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-19 21:53
三相電壓突然一相電壓下降,有一相火線與火線只有330V其它兩相正常,那一相對零也只有156V,是不是那一相對地短路,負荷有問題,什么原因呢,我把負荷全關了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-06
查看路龍遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 21:44
引用
引用第2樓suuy79于2012-03-19 23:12發表的  :
分析:
1、有一相的線電壓和相電壓都有問題,零線出問題的可能性不大。
2、又送電后又正常,如果該正常時指滿負荷正常的話,變壓器出問題的可能性也可排除。
3、因此:
3.1  該相存在虛接情況,包括開關、接頭等
.......