樓主  發表于: 2013-09-06 16:31
以前是做軟件的,現在開始做硬件,在算系統電力容量的時候遇到麻煩了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起來,除以0.85當做視在功率。
可是我看了一下變頻器的說明書,750W的變頻器輸入竟然是1.8KVA,這個是怎么回事,應該怎么算,是用750W加起來除以0.85還是把1.8KVA加起來?
請大神不吝賜教,謝謝啦。
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 10:01
引用
引用第1樓sanlihu于2013-09-06 18:57發表的  :
1.8KVA 就是容量 或視在功率

那么請問假如說變頻器需要單相220V的電,但是我是三相三線200V的電路,引了2根接入變頻器,那么前置斷路器就是1800/200=9A,我選用15A的小斷路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以嗎?
15A斷路器會不會大了?