樓主  發表于: 2013-09-09 12:47
現在是直接讀取壓力傳感器傳來的壓力值,但是總有0.3到0.5的波動,時間間隔大概一秒鐘左右,就是想做一個根據這個間隔時間和波動的大小去做出一個類似比較還是過濾的程序,讓程序過濾掉這個波動,顯示的是一個穩定的值,小弟由于才疏學淺,想了半天沒做出來,求各位大神指點,謝謝····
隨心所遇
renjundong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 563 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-09-10
最后登錄: 2017-04-27
查看renjundong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 23:03
做好接地,通道也接好地,不用的通道也接地,