協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 19:12
用一個普通的380V變220V的變壓器通過逆變升壓到380v來做一個把變頻器缺相保護功能去掉的3相380v7.5KW的變頻器的電源行不行?可以的話變壓器應該選多大的?加一個負載為7.5KW的水泵又該選多大的?
[ 此帖被協手闖天下在2013-09-12 20:17重新編輯 ]
taoyu001
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 935 個
工控威望: 13385 點
下載積分: 4818 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-09-02
最后登錄: 2024-11-01
查看taoyu001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 10:05
能量每轉換一次都是會有損耗滴,看樓主的描述10KVA應該是不夠的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(協手闖天下) 熱心助人!
  • 芬蘭KEMPPI(肯比)焊機交流群1775592,1775721!
    KADAR卡達電腦瓦楞紙板機械交流群4824817!