樓主  發表于: 2013-09-11 21:59
我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一稀Ｖx謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 19:18
請問你那個100KW的冷水機是不是用變頻器控制的?若不是的話就是啟動的時候電網電壓波動影響到了75KW的變頻器,電網電壓波動不單純是電壓的下降,也包括諧波等干擾的影響。100KW的電機降壓啟動對電網的影響還是蠻大的。