jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-12 11:22
小弟請教一下:最近給一個廠區安裝監控攝像頭,這個廠區是圍墻圍成一圈,整個圍成廠區的距離是600M,布線路徑只能從一個方向走,每隔一定的距離都要并聯出去一個測試點,已知所有的測試點的設備總功率為2KW,供電電壓為220V,考慮這么長的距離有壓降,需要用多大平方的線才能夠用呢?謝謝哪位好心人能給小弟指點一下。
[ 此帖被jd2010在2013-09-13 08:43重新編輯 ]
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2610 個
工控威望: 21417 點
下載積分: 11196 分
在線時間: 2724(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-09-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 16:32
4樓分析的有道理
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jd2010) 真誠感謝!我明白了,謝 ..