通過伺服軟件給伺服驅動器傳參數時,伺服電機發出“吱吱”聲,參數傳完結束時,異常聲消失;另外通過外部按鈕觸發使電機運轉時,無論正反轉, 有時運行不到2秒鐘,就發出“吱吱”聲,有時運行時間長一點,再發出異常聲,可是伺服驅動器出無報警。
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 14:01
設定伺服系統整體的響應性(參數No.PA09)。響應性設定的越大,系統對指令的跟蹤性能
越好,定位整定時間越短。但是如果設定的過大機械系統會發生振動。所以應在不會發
生振動的范圍內設定希望的響應性。