ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-12 15:58
圖片:
請教一下,我這是abb  acs510的變頻器,和200plc通訊控制,我看有的資料上面有這控制字的寫入,我想問寫入40001里的  1142    1143    1151 是怎么來的,手冊看了好幾遍也沒懂。還請大家多指點,謝謝。。。。。。。!
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9874 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 16:16
這個不要問為什么,就是ABB通信控制字的一個規定,他規定向40001寫入數據1143,變頻就停止,寫入1151變頻器就啟動。你只需要關心怎么樣去控制(啟動,停止,正反轉等)就可以了