liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-08-28
查看liwenbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-12 18:14
最近遇到一些麻煩 自己買扭矩傳感器做扭緊控制
檢測1-150NM
用伺服做驅動
扭矩傳感器輸出信號是5-15KHZ   15KHZ對應的是額定扭矩 10KHZ是零點 5KHZ是負的額定扭矩
怎么來高速處理頻率轉換成扭矩呢
現在PLC可以高速處理頻率嗎
還是一定要PCI卡才可以處理呢
還要高精度扭矩輸出
1秒1000次高速輸出扭矩

遇到大的麻煩了
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-16 23:22
高速計數器加定時中斷應該沒問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liwenbin) 熱心助人!
  • 承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117