似水ing
男人的胸懷是冤枉撐大的~!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 203 點
下載積分: 872 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2014-06-16
查看似水ing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-20 12:03
AC24V通過整流為DC24V,給觸摸屏通電,兩個觸摸屏的4503都被擊穿了,請問下是什么原因導致?nbsp; 
       謝謝
信捷代理
yzhlql
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 118 點
下載積分: 2063 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2019-02-14
查看yzhlql的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 13:40
可能是AC24V隔離效果較差,就象自偶變壓器一樣雖然輸出的電壓較低,但在對地的電壓是比較高的,而且你的屏安裝在電柜上相當于產接地,這樣產生了對地高電壓,將電路擊穿。我認為是這樣,不知道是不是對。