最近廠里在搞生產安全,有的設備有要求加安全門,想了解下大家都是怎么做的。
感覺直接切斷設備急停不是很好,因為用的三菱J2S的伺服急停復位后位置會變了一點。
我現在的做法是: 用一個IDEC的安全插銷(不帶鎖定功能的)接在急停回路上,一個旋鈕開關(開門申請用),一個點動按鈕(開門復位用)
正常情況: 開門申請信號ON . 置位一個軟元件(M110)使設備在某一步完成后不能再執行下一步,當伺服和電機全部停止動作后指示燈亮同時輸出個信號給繼電器,繼電器將安全插銷的觸點短接掉。這時開門安全繼電器就不會動作了。同時用安全插銷的反饋點信號將各個軸stop。復位時就將門關上,開關打到OFF 按復位按鈕。
非法操作時: 直接拉開安全插銷會將設備急停掉,這是就要手動將伺服復位比較麻煩影響生產。



liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-16 21:52
引用
引用第1樓470071165于2013-09-16 20:24發表的  :
加一個中斷程序會怎么樣了

沒試試過 我不想叫他馬上停止,是在某個工作位置停下來 用M110 來切斷 下面的執行步驟,不知道這樣做可靠性這么樣,還請大家多給點意見。