最近廠里在搞生產安全,有的設備有要求加安全門,想了解下大家都是怎么做的。
感覺直接切斷設備急停不是很好,因為用的三菱J2S的伺服急停復位后位置會變了一點。
我現在的做法是: 用一個IDEC的安全插銷(不帶鎖定功能的)接在急;芈飞,一個旋鈕開關(開門申請用),一個點動按鈕(開門復位用)
正常情況: 開門申請信號ON . 置位一個軟元件(M110)使設備在某一步完成后不能再執行下一步,當伺服和電機全部停止動作后指示燈亮同時輸出個信號給繼電器,繼電器將安全插銷的觸點短接掉。這時開門安全繼電器就不會動作了。同時用安全插銷的反饋點信號將各個軸stop。復位時就將門關上,開關打到OFF 按復位按鈕。
非法操作時: 直接拉開安全插銷會將設備急停掉,這是就要手動將伺服復位比較麻煩影響生產。



jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-17 19:51
我們公司剛買了臺小日本做的流水線,做的都是帶有記憶功能的,設備門被打開,設備就停止

關門后在啟動,之前做到那了就繼續執行下面的動作~程序我看了下,沒有用中斷,有用SFC~