mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-18 07:49
請問下,數據寄存器D是幾進制的,二進制嗎?
這個D的值可以是帶小數點的嗎,比如這個D是D200,那可以將觸摸屏上將D200值設置成10.3或20.5嗎?如果想將這個值設置成帶小數點的,如何做?還是做不了,只能是整數。
PLSY S1 S2 D    其中S1可以是小數點嗎,比如說是200.5 ,可以這樣嗎?
老鳥們幫個忙。
[ 此帖被mill6610在2013-09-18 10:14重新編輯 ]
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5331 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-24
查看stincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-18 08:44
寄存器的值都是以二進制形式存儲的;至于小數的,三菱的可以用指令E 來把整數轉換成實數,觸摸屏上的小數的顯示是通過屏上的顯示小數的位數來實現 的,但是在PLC內依然是整數,如屏上顯示10.3,在PLC內就是103; PLSY脈沖都是整數值的,你有聽說零點幾個脈沖嗎?
你問的這些只需你認真看相關資料手冊都能找到答案,學習運用資料手冊,這樣對你有幫助
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業