有個系統,都是三菱PLC模塊,想問下可以將幾個PLC模塊的+24V接在一起,再將幾個COM點都接在一起嗎?
以前我一直這么做的,但今天遇到個問題是有個輸入輸出模塊POWER燈不亮了,后來我將其+24V電源拿掉,燈就亮了也有輸出,再將+24V電源接上的話,輸入、輸出、POWER燈都不亮了,請問這個是什么情況?
我斷電情況下,測這個模塊+24V 和COM端也沒有短路現象,得電后再測也有24V電源輸出,但就不能和其它的+24V連接在一起。
另外我還想問下,PLC有必要接地嗎?我以前從未接地。
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-20
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-22 16:41
0V可以并到一起,+24V就別并了,因為每個24V電源模塊內部都有自調整的功能,以保持自己輸出的電壓為24V,而多個模塊不可能絕對相同,都是24V。。。所以可能是這個原因