1:有一臺設備壞一臺變頻器,電機是0.75的,變頻是臺達VFD-B的,我今天換了一臺偉創的,變頻器跳保護,我看了一下輸出電流5.7A,用另一臺設備上的臺達的電機正常運行電流在0.7A左右(空載)電機是變頻電機,納悶!偉創變頻器是V/F的,電機運行也不是低頻
2:矢量變頻和通用變頻器就像在這種情況下還有區別嗎?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 07:40
按你描述的情況,我認為可能是你的電機燒毀引起變頻器損壞(或者變頻器損壞引起電機燒毀,反正現在電機應該已經燒毀),然后你在只換了變頻器,當然會變頻器過電流。
無論普通變頻器或矢量變頻器,電機電流不可能相差10倍的,相差10倍,除非就是你接線或電機本身問題
簽名無效了,麻雀不見了!