cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 732 點
下載積分: 707 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-09-12
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-23 15:08


有個問題想請教一下大家,比如上面這個,Y0輸出10000個脈沖,X0對脈沖進行計數,然后當C255=10000時,是不是表示運動完成。(忽略電子齒輪等等)
有一點想不明白,加入是按照我的這個理解。那么X0能不能在一個掃描周期內檢測到10000,我的意思是可能用一道C255的敞開和常閉,加入一個周期或者幾個周期內部能檢測10000,那程序判斷為故障?如果下一個周期檢測到10000,那又沒有故障。


如何理解呢?
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 732 點
下載積分: 707 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-09-12
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 16:43
不是啊,伺服電機上的編碼器的信號接到X0
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 732 點
下載積分: 707 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-09-12
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-23 17:16
我的意思是這個:就剛才那個例子,5000HZ 10000個計數,時間=10000/5000=2S。意思就是PLC發出脈沖后,2S之后X0才能技術滿。在閉環系統里面,就表示完全完成控制。加入我在程序中藥判斷伺服電機是不是完成了指定的圈數,就要拿發出的脈沖數和X0的計數值比較,如果相等(C255=ON),不相等(C255=OFF),程序里面調用C255,可以判斷伺服電機是不是故障.。但是在計數的2S中,C255肯定是OFF的,但是此時又不能說伺服故障,因為他咴谶\(yùn)行,這里怎么理解呢?
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 732 點
下載積分: 707 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-09-12
查看cyh1986的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-27 14:09
我看見好多用伺服的機器,他們也還是把編碼器的信號接入到PLC中。這個是為啥?