佘順紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1301 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2024-08-19
查看佘順紅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-23 19:21
cpu完全再啟動后,模塊8個通道采樣值波動很大,過十幾秒后所有值全是—27648,啟動模塊診斷,顯示模塊好且可用,關閉其余的7個通道,只有一個通道故障現象也是一樣,
我覺得是模塊的出了問題,關鍵是這樣的模塊公司一般也不會有備份的啊,買一個幾大千,關鍵是判斷錯了就會讓公司損失很多錢的,
哪位朋友知道這種現象是什么問題,先謝謝了
8 個通道全是電流輸入 4—20MA
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 11:28
COMP+和MANA要短接的,你的情況應該是干擾造成的。
這類問題曾經處理過,也是設備廠家并沒有短接線,也是使用大約1年后出現的數據不穩定和溢出情況。短接后就好了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。