史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-24 07:40
一個220V變頻.一個380V的變頻.220的那個沒有通訊功能.380的有通訊功能.但家里沒有380電源.問一下大家.可否用220的驅動380的?沒有試過怕兩敗俱傷.
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-08-22
查看weichangye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-26 19:52
如果你的變頻器可以允許單項380V應用就好辦了,你可以把控制變壓器輸入220V和380V兩種的,輸出不用管他,你把電源接到220V的接線柱上,380V的接線柱就是單項380V了,變頻器有很多品牌支持缺項運行,控制變壓器盡量大一點兒,不能帶負載啊,如果你的變壓器夠大,帶負載也是可以的。本人沒有試過,但這種方式升壓是可以的。