樓主  發表于: 2013-09-24 10:46
PLC稱重的,得到的稱重結果總是在跳動,,,用表打輸入電壓穩定沒怎么變化,是什么原因,有什么辦法解決?大神們幫幫忙。。。。
紅衣和尚
曲中求,直中取!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3362 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-09-04
最后登錄: 2023-08-04
查看紅衣和尚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 22:59
如果你的控制電路有外部輔助開關電源,著重檢查開關電源!這應該是干擾問題,如果沒有開關電源,看看接地線!此類信號采集,建議設計之初采用電流信號