工控-boy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 84 點
下載積分: 452 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2014-01-14
查看工控-boy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-24 15:39
引言  隨著節能環保的力度加大,作為節能的最直接的產品,變頻器的應用遇到了一個難得的良好機遇。隨著時間的推移,變頻器也進入了故障的高發期。發生故障時,首先要參照該變頻器的說明手冊進行判斷和處理。我們在維修過程中積累了一些故障處理、維修維護保養的經驗。
  1上電后鍵盤無顯示
  (1)檢查輸入電源是否正常,若正常,可測量直流母線p、n端電壓是否正常:若沒電壓,可斷電檢查充電電阻是否損壞斷路;
  (2)經查p、n端電壓正常,可更換鍵盤及鍵盤線,如果仍無顯示,則需斷電后檢查主控板與電源板連接的26p排線是否有松脫現象或損壞斷路;
  (3)若上電后開關電源工作正常,繼電器有吸合聲音,風扇運轉正常,仍無顯示,則可判定鍵盤的晶振或諧振電容壞,此時可更換鍵盤或修理鍵盤;
  (4)如果上電后其它一切正常,但仍無顯示,開關電源可能未工作,此時需停電后拔下p、n端電源,檢查ic3845的靜態是否正常(憑經驗進行檢查),如果ic3845靜態正常,此時在p、n加直流電壓后18v/1w穩壓二極管兩端約8v左右的電壓,但開關電源并未工作,斷電檢查開關變壓器副邊的整流二極管是否有擊穿短路;
  (5)上電后18v/1w穩壓二極管有電壓,仍無顯示,可除去外圍一些插線,包括繼電器線插頭、風扇線插頭,查風扇、繼電器是否有短路現象;
  (6)p、n端上電后,18v/1w穩壓二極管兩端電壓為8v左右,用示波器檢查ic3845的輸入端④腳是否有鋸齒波,輸出端⑥腳是否有輸出;
  (7)檢查開關電源的輸出端+5v、±15v、+24v及各路驅動電源對地以及極間是否有短路。
  2 鍵盤顯示正常,但無法操作
  (1)若鍵盤顯示正常,但各功能鍵均無法操作,此時應檢查所用的鍵盤與主控板是否匹配(是否含有ic75179),對于帶有內外鍵盤操作的機器,應檢查一下你所設置的撥碼開關位置是否正確;
  (2)如果顯示正常,只是一部分按鍵無法操作,可檢查按鍵微動開關是否不良。
  3 電位器不能調速
  (1)首先檢查控制方式是否正確;
  (2)檢查給定信號選擇和模擬輸入方式參數設置是否有效;
  (3)主控板撥碼開關設置是否正確;
  (4)以上均正確,則可能為電位器不良,應檢查阻值是否正常。
    轉載于大比特論壇bbs.big-bit.com
  4 過流保護(oc)
  (1)當變頻器鍵盤上顯示“fooc”時“oc”閃爍,此時可按“∧”鍵進入故障查詢狀態,可查到故障時運行頻率、輸出電流、運行狀態等,可根據運行狀態及輸出電流的大小,判定其“oc”保護是負載過重保護還是vce保護(輸出有短路現象、驅動電路故障及干擾等);
  (2)若查詢時確定由于負載較重造成加速上升時電流過大,此時適當調整加速時間及合適的v/f特性曲線;

  (3)如果沒接電機,空運行變頻器跳“oc”保護,應斷電檢查igbt是否損壞,檢查igbt的續流二極管和ge間的結電容是否正常。若正常,則需檢查驅動電路:檢查驅動線插接位置是否正確,是否有偏移,是否虛插;檢查是否是因hall及線不良導致“oc”;檢查驅動電路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路現象;檢查驅動電阻是否有斷路、短路及電阻變值現象;
  (4)若在運行過程中跳“oc”,則應檢查電機是否堵轉(機械卡死),造成負載電流突變引起過流;
  (5)在減速過程中跳“oc”,則需根據負載的類型及輕重,相應調整減速時間及減速模式等。
  5 過載保護(ol)
  (1)當變頻器鍵盤上顯示“fool”時“ol”閃爍,此時可按“∧”鍵進入故障查詢狀態,可查到故障時運行頻率、輸出電流、運行狀態等,可根據運行狀態及輸出電流的大小,若輸出電流過大,則可能負載過重引起,此時應調整加、減速時間及v/f曲線、轉矩提升等,若仍過載,則應考慮減輕負載或更換更大容量的變頻器;
  (2)若查詢故障時輸出電流并不大,此時應檢查電子熱過載繼電器參數是否適當。
  (3)檢查hall及線是否有不良。
  6 過熱保護(oh)
  (1)檢查溫度開關線插頭是否插好,用萬用表檢測溫度開關線是否斷開,若斷開則可斷定溫度開關線斷路或溫度開關損壞;
  (2)風扇不良導致過熱保護;
  (3)環境溫度過高,散熱效果較差,變頻器內部溫度較高導致過熱保護;
  (4)對于帶有整流橋的七單元igbt的變頻器,其溫度檢測是利用igbt內部的熱敏電阻的阻值變化進行溫度檢測的,若出現“oh”過熱保護,有如下原因:比較器壞,輸出高電平所致;比較器比較電阻變值,比較電壓較低;igbt內部的熱敏電阻阻值異常。
  7 過壓保護(ou)
  (1)變頻器在減速過程中出現過壓保護,是由于負載慣性較大所致,此時應延長減速時間,若仍無效,可加裝制動單元和制動電阻來消耗能量;
  (2)因更換電源板或主控板所引起的過壓保護,需調整vpn參數電阻;
  (3)輸入電源電壓高于變頻器額定電壓太多,也可能出現過壓。
  8 欠壓保護(lu)
  (1)首先檢查輸入電源電壓是否正常,接線是否良好,是否缺相;
  (2)“04”值參數電阻是否適當;|
  (3)因更換電源板或主控板所引起的欠壓保護,需調整vpn參數電阻;
  (4)電壓檢測回路,運放等器件不良也能導致欠壓。
  9 繼電器不吸合
  (1)首先應檢查輸入電源是否異常(如缺相等);
  (2)檢查電源板與電容板之間的連線是否正確,是否有松動現象;
  (3)檢查主控板與電源板之間的26p排線是否有接觸不良或斷線現象,導致rec控制信號無效,繼電器不吸合;
  (4)繼電器吸合回路元器件壞也導致繼電器不吸合;
  (5)繼電器內部壞(如線圈斷線等)。
  10 有頻率顯示,但無電壓輸出
  (1)變頻器運行后,有運行頻率,但在u、v、w之間無電壓輸出,此時需檢查載波頻率參數是否有丟失;
  (2)若載波頻率參數正常,可運行變頻器,用示波器檢查其驅動波形是否正常;
  (3)若驅動波形不正常,則需檢查主控板cpu發出的spwm波形是否正常,若異常,則cpu故障;若主控板的spwm波形正常,則需斷電更換26p排線再試,若驅動板驅動波形仍不正常,則驅動電路部分有故障,需修理或更換。
  結束語
  在故障發生后,先要根據故障現象,對故障原因有個初步診斷。不要急,靜下心來慢慢查原因,仔細檢查裝置故障。