圖片:
在這個程序中,m102得電的同時,m103會不會得電?還是要m102得電后,phA 上升沿再次到來的時候才得電?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-09-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-25 15:43
1、關于上升沿,上一次掃描為0,本次掃描為1時,本次掃描上升沿作為通路處理(當然程序中有復位,雙線圈之類的另說);所以樓主程序中上升沿的通斷狀態是一致的,
2、如果第一行置位成功,那么從上到下原則,那么第二行同樣一路暢通的置位,(基于第一條的分析)
3、綜上所述,兩者同時置位,(僅針對樓主的程序段)