琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2631 點
下載積分: 7181 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-12-20
查看琴島工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-28 11:10
RS232,RS422,RS485的區別
1、RS-232-C

RS-232-C是美國電子工業協會EIA(Electronic Industry Association)制定的一種串行物理接口標準。RS是英文“推薦標準”的縮寫,232為標識號,C表示修改次數。RS-232-C總線標準設有25條信號線,包括一個主通道和一個輔助通道。

在多數情況下主要使用主通道,對于一般雙工通信,僅需幾條信號線就可實現,如一條發送線、一條接收線及一條地線。

RS-232-C標準規定的數據傳輸速率為每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。

RS-232-C標準規定,驅動器允許有2500pF的電容負載,通信距離將受此電容限制,例如,采用150pF/m的通信電纜時,最大通信距離為15m;若每米電纜的電容量減小,通信距離可以增加。傳輸距離短的另一原因是RS-232屬單端信號傳送,存在共地噪聲和不能抑制共模干擾等問題,因此一般用于20m以內的通信。

2、RS-485

RS-485總線,在要求通信距離為幾十米到上千米時,廣泛采用RS-485 串行總線標準。

RS-485采用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。加上總線收發器具有高靈敏度,能檢測低至200mV的電壓,故傳輸信號能在千米以外得到恢復。

RS-485采用半雙工工作方式,任何時候只能有一點處于發送狀態,因此,發送電路須由使能信號加以控制。

RS-485用于多點互連時非常方便,可以省掉許多信號線。應用RS-485 可以聯網構成分布式系統,其允許最多并聯32臺驅動器和32臺接收器。
 
3、RS422

RS422總線,RS485和RS422電路原理基本相同,都是以差動方式發送和接受,不需要數字地線。

差動工作是同速率條件下傳輸距離遠的根本原因,這正是二者與RS232的根本區別,因為RS232是單端輸入輸出,雙工工作時至少需要數字地線 發送線和接受線三條線(異步傳輸),還可以加其它控制線完成同步等功能。RS422通過兩對雙絞線可以全雙工工作收發互不影響,而RS485只能半雙工工作,發收不能同時進行,但它只需要一對雙絞線。

RS422和RS485在19kpbs下能傳輸1200米。用新型收發器線路上可連接臺設備。

34586019
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 385 點
下載積分: 577 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-03-23
最后登錄: 2024-12-19
查看34586019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-02 01:01
來學習了,謝謝了。
勇者無敵。