樓主  發表于: 2012-03-21 15:44
本人新手,文本屏與PLC連接無法讀取PLC內部時間(D8013-D8018),顯示為0,讀其它寄存器正常,麻煩高手解答!謝謝。。
yimeng5132
﹍ ﹎勉強笑著,只有自己才知道自己有多累。很多東西不是我不在
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 1021 點
下載積分: 5332 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-07-21
查看yimeng5132的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 22:03
FX1S內時鐘(D8013---D8019)在超過PLC的記憶時間時(10天),在超過10天后,時鐘清零或者變為隨機數。