luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 18:30
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教大家這個程序通訊正常,電機可以進行正反?刂,HZ,A ,V能監控,就是M13控制寫頻率怎么也寫不進去,不知是什么問題?
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做這樣的人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 187 點
下載積分: 790 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2011-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看徘徊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 12:06
你需要查看下你變頻器運行模式,是由PLC通訊來改變頻率嗎?好好檢查下變頻器的參數設置。