三菱FX2-24MR,編碼器接的是X0,X1,光洋的,TRD-NH600-RI
我程序是這樣寫的,LD   M8000      OUT   C235    K99999  。然后我轉動軸X0。 X1。 有亮呀,不知道怎么回事就看不到數值了,一直是0 。
學者
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-06 16:18
從4樓開始是正確的。 要這樣寫lLDX0或LDX1     OUT  C235  K99999