看來一個是程序問題 一個是硬件 問題,按樓主所說,我開始覺得是硬件故障因為，樓主說了:2小時后回原點后不能正向運行。
要是程序問題 ,之前的2個小時也不應該正常呀?
至于24V的限流電阻問題,不知道樓主用的啥伺服驅動器,我只用過三菱的。三菱我用的幾款,如果是集電極脈沖信
號,都不需要外加電阻限流,其他牌子的不清楚。
可要說硬件問題,出問題的時候,正轉點動有時不行,行的時候電機運行狀態不對,反轉點動卻行。
要說負載問題,開始2個小時都可以呀?難道是機械設計問題。運行一段時間某個機構熱“抱死”了,而且是單向的,所以正轉點動不動或者動的吃力,可要是機械過熱卡死導致電機轉
不動,伺服的話 一般都會報警呀?墒菑哪愕拿枋觯孟駴](méi)有報警。
另外,你說過,出問題的時候,查看脈沖,PLC發出去脈沖了,但是伺服沒收到,伺服沒有收到脈沖,當然不轉,脈沖丟失難道是干擾引起的?還是你的伺服插頭質量問題接觸不良?
期待高手指點迷津。
[ 此帖被jack007kkk在2013-10-14 13:16重新編輯 ]