整理雜物堆的時候,從里面找出一個繼電器OMRON的,它線圈包裹的外面寫著24VDC,給它接24的電,它沒反應。奇怪的是它線圈的兩個接點被一根線短接,而這根線中間有一個好像瓷器一樣的東西,用萬用表電阻檔量了一下,無電阻,那么這根線應該被這個瓷器一樣的東西給斷開了。然后把220v接在線圈的接點,剛上電,接點的地方就出現火花,緊接著整個一路電都跳閘了。沒見過這樣的線圈短結的繼電器,不懂啊。求高手講解
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 15:56
那是電容,或者是壓敏電阻,保護線圈不受高壓。DC24V的,你接220V,當然把電容,或者是壓敏電阻擊穿了,引起短路。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。