512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-10-09 12:55
元件、三相異步電機一個(三角形運行)、交流接觸器一個、時間繼電器一個、
現象;1;沒接電機前接觸器動作正常
      2;接上電機通電測試,接Y啟動接觸器吸合電機旋轉,Y運行1S后接三角形接觸器吸合、同時Y接觸器斷開(到這步按理說電機是應該切換成三星型運行了)電機無旋轉,檢查線路主電源有電無缺相

請問大俠們這是什么原因使電機從Y啟動切換成三角啟動就不旋轉了呢
一般降壓啟動Y運行多久才切換至三角形啟動比較合理


跪求前輩幫忙解惑








附三角形降壓啟動電路圖
崇拜高手
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 225 個
工控威望: 397 點
下載積分: 353 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-09-18
查看lizhihua的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-10-30 20:10
沒有看到你的電路圖