sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 15:34
電機三相,380伏,50HZ,315KW,舊接觸器CJ40-800/1000,AC220V壞了, 庫房只有CJ40-630/1000,AC380V,運行電流598A,可以更換并長期安全運行嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 15:53
電流小了   但是后面這個接觸器電壓不一樣啊
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214