sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 15:34
電機三相,380伏,50HZ,315KW,舊接觸器CJ40-800/1000,AC220V壞了, 庫房只有CJ40-630/1000,AC380V,運行電流598A,可以更換并長期安全運行嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
lxb1234567
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 119 點
下載積分: 522 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2013-10-24
查看lxb1234567的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 16:35
可以用,線圈啟動電壓要改一下,但是要注意的是發熱情況怎么樣  ?就是負載大了會引起觸頭發熱的。再不要頻繁啟動。