樓主  發表于: 2013-10-09 16:36
圖片:
歐姆龍CPM2AH -60 的PLC現在接了兩個擴展模塊8ER,寫了個測試程序,可第二個擴展模塊沒有輸出,請懂這個的朋友幫我看一下,是不是輸出程序的地址有問題,還是其他問題,兩個模塊我互換了,現象一樣
謝謝大家的幫助,兩個擴展模塊是CPM1A-8ER 是輸出模塊,現在第二個模塊還是沒有輸出,互換也還是后一個模塊沒有輸出,我其實只需要一個模塊就夠用,加兩個模塊是做個試驗,可試驗失敗
[ 此帖被qrklove在2013-10-11 16:37重新編輯 ]
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 16:53
你是怎么判斷有沒有輸出,不要看模塊上的燈,模塊上的燈要接線后才能亮

判斷有沒有輸出首先要監控程序
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,