說起來也很慚愧啊,自從來了親戚開的廠就一直不爽,工廠里的電線是一塌糊涂,到處亂搭,其中我也改了一些地方,不過沒有從根本上解決問題,跟廠長(也是我的親戚)說了,他說能用就可以。不過直到今天我碰到了一個問題才發覺事態的嚴重性,工廠里有一臺要用到加熱的設備,這兩天總是電熱管接頭氧化,導致碰殼,漏電,其中開機的師傅有兩人被電。在換加熱管的時候我跟他說,要不每個加熱管的空開換成漏電保護開關,被他否定了,理由要花幾百塊,他不干,沒辦法,哎。好了我說工人師傅說用好的加熱管,他也不干。事情到此為止,牢騷發完了,說正事,就是這臺機器只是接了個保護接地線,沒有保護接零線,他媽的,這廠里就沒有接地線,F在的問題是,我想把變壓器二次側的零線接到他做保護接地線上,變成中性點接地的保護接零,可以起到保護接零的作用嗎?還有就是中性點接地的保護接零保護好些,還是像他這樣中性點不接地的保護接地保護好些。忘賜教,好郁悶啊。
dushanquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 8551 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2023-09-06
查看dushanquan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 08:52
如接漏電開關,零地分開,如接空氣開關(必須),需主零線作接地(不受開關控制),線徑可比相線小一號。
樓主留言:
其實不管是空開和漏保,零地都是要分開的。他現在機器上接了一天地線到配電室去,我現在只是像把變壓器二次側的零線和他接的地線接在一起都接在接地體上,組成一個中性點接地系統,是否可行