怎么用溫控表控制燃燒機的閥門開度來調節燃燒溫度 是燒天然氣的百得燃燒機
PID控制OUT1和OUT2動作   溫度低于設定值的時候OUT1動作 閥門開火焰增大溫度升高 溫度高于設定值的時候OUT2動作 閥門關火焰減小溫度降低 可以這樣控制嗎 應該怎么設置 溫控儀是歐姆龍E5EZ
[ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新編輯 ]
whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-11 12:41
急 在線等  
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-12 07:09
引用
引用第4樓yuewuhe于2013-10-11 21:23發表的  :
樓主所說的風門開度并不是比例閥,是由燃氣機控制器的第一段低火和第二高火輸出對應控制,風門開度電機采用是類似步進控制形式。另外一般采用溫控器的OUT1和ALM相結合控制燃燒機。

是開關量控制 請問采用溫控器OUT1和ALM怎么設置 不太明白 ALM是報警怎么實現PID開關量控制呢