whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-11 12:20
怎么用溫控表控制燃燒機的閥門開度來調節燃燒溫度 是燒天然氣的百得燃燒機
PID控制OUT1和OUT2動作   溫度低于設定值的時候OUT1動作 閥門開火焰增大溫度升高 溫度高于設定值的時候OUT2動作 閥門關火焰減小溫度降低 可以這樣控制嗎 應該怎么設置 溫控儀是歐姆龍E5EZ
[ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-11 17:53
首先要看比例閥是什么控制方式,是模擬量還是開關量,你說的這款溫控器是帶模擬量控制的,精度也比較高。最好是用模擬量控制方式因為精度高,控制精準。當然開關量也是可以的,要求不高的話。
相信自我!