z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-02
查看z00436的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-12 20:20
我廠有一臺30kw6極電機燒了(電機軸承壞了),換用45kw4極電機電流達380A,什么原因呢?控制柜檢查了,沒問題。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 20:43
可能由于起動力矩不夠引起電機無法轉動力,使電能無法轉換成電磁能,相當于磁場靜止,電機線圈幾乎相當于短路,所以電流異常大,不熔電纜已算好!