z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-02
查看z00436的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-12 20:20
我廠有一臺30kw6極電機燒了(電機軸承壞了),換用45kw4極電機電流達380A,什么原因呢?控制柜檢查了,沒問題。
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-14 12:22
同意九樓的說法,