本來200和300通訊是正常的,但因為距離太遠了,就加了一個485延長設備,現在的問題是,加上這個設備之后在300里面找不到200了,請問各位大俠怎么解決!急需!謝謝各位的幫助!
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-15 10:04
是西門子中繼器嗎,50米之內應該沒問題,終端電阻加了沒有?