qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 806 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-17 11:05
圖片:
CP1H PLC解密后,PLC 密碼沒有了影響串口通訊不
如題,CP1H 的PLC使用了串口跟主控PLC和其他設備通訊,原來有密碼保護程序,現在密碼沒有了,會不會影響原來的通訊,導致無法通訊的問題發生。
由于實際情況限制,暫時沒有條件實際測試,有哪位大佬了解情況的,來指點指點呢,先謝謝了

測試過了,經過備份后還原到PLC上,運行有問題
我的PLC備份的時候沒有連接IO和模擬量模塊,不知道有沒有影響?
主要問題是復位時,車輛直接往一邊傾斜,不能平衡
換成原來解密后PLC,復位正常
比較剛還原后的PLC和備份程序還出現如圖所示的情況,不知道是什么意思,求解釋
[ 此帖被qj_wgx在2013-10-19 12:03重新編輯 ]
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63136 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-10
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 18:18
關鍵是做好設置和程序備份。