laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-18 16:57
描述:01
圖片:
描述:02
圖片:
描述:03
圖片:
RT 一臺修過的plc,不知道是不是修好了,這是背景。然后寫了個程序,就這樣了,為了驗證有一一的實驗對應的輸出,發現plc的輸出指示燈都是好的,但是同時輸出y6,y7,y10,y11,y12只有兩盞指示燈亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 18:16
回樓上 你說的各種情況都已排查完畢 但是還是一樣的結果  
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-18 19:05
回四樓 搞錯了 是FX2n 32MT 的打錯了~~~
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-18 19:06
回三樓 是的 我試試 但是很難說~~~
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-19 10:29
回七樓 我寫了一一對應的輸入輸出 都正常的 但是用到自己寫的就還是老樣子 也沒有多線全輸出
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-19 10:30
回八樓  檢查了 但是還是沒解決 不知道什么問題 我重新用另一個軟件寫一遍試試
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-19 10:32
回九樓  那樣就是正常的 但是自己的程序一跑起來就還是老樣子 繼續排查程序再看看
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-19 15:58
回 13 14 15 樓 檢查出來了 是mc mcr 我用了兩個嵌套 有雙線圈輸出 擦 然后換用子程序調用 tmd還是一樣 而且還不能恢復初始 一直輸出 擦 三菱的子程序有個毛用 氣煞我了~~~
謝謝各位 不知道能否在選擇的基礎上 同時輸出雙線圈 實在不行就只用合并了 哎~~~
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-24 14:52
回 17 18 樓 是的 是程序問題 已經改好了 就是不明白三菱的子程序的用途 和 mc mcr的通電問題 不過還是謝了
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-24 18:13
是的 合并了
sfc 到時可以 以后用得著再用sfc 謝了