gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 127423 分
在線時間: 1454(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-09-22
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-18 19:28
請教高手:
    我用三菱FX3U-80MT做的回原點程序用的是DSZR指令,當工作臺在DOG前面時可以正常的回原位,但是當工作臺在DOG的后面時回原位的動作卻是反方向碰到限位開關就停止不動了啊,應該是碰到限位開關后又向DOG方向移動才對啊。這跟限位開關接法有什么要求嗎?
[ 此帖被gdj-gdj在2013-10-19 08:03重新編輯 ]
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 127423 分
在線時間: 1454(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-09-22
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-23 11:52
問題解決了。小弟不才啊,是程序的問題,限位開關沒有驅動內部輔助繼電器所致。謝謝大家了!
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 127423 分
在線時間: 1454(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-09-22
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-14 11:37
是的,5樓說的對啊。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 127423 分
在線時間: 1454(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-09-22
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-14 16:54
把你的程序傳上來看看先。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 127423 分
在線時間: 1454(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-09-22
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-15 08:36
你的程序里面M1010在PLC運行時是不會通啊,所以Y1用的極限位不會起作用。一般前面不要加其它的條件為好,直接限位開關驅動內部極限繼電器就行。