midas
努力把技術學精,學技術永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 264 點
下載積分: 918 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2015-03-20
查看midas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-18 23:04
有72個熱電偶,需要把溫度采集起來,然后在一個地方顯示數值。

顯然每個熱電偶都用一個溫控器,然后72個溫控器放在一個地方顯示,這個種方法不太合理,成本太高,也沒那么多地方放72個溫控器

現在我在想,能否用PLC,加模擬量模塊(采集熱電偶上的溫度),然后在一個觸摸屏上顯示出來。這個方案可行嗎?

然后,這種方法需要多少個模擬量模塊?大概。。。。

然后,大家有更好的方案讓我參考一下嗎??[
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-19 07:48
如果考慮成本問題,我感覺還是不要用plc了,小型機根本不可能支持72路溫度采集的,用中型機價格不會便宜,
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-19 07:54
可以考慮用帶485溫控器與觸摸屏通信,這樣造價會低,不過一般modbus只支持32個站,而且還要考慮從站多了,輪詢時間會長。我最多做過26個點的采集